大家好、
我们在设计中使用 LMK05028器件、并尝试通过 TICSPRO 对芯片进行编程。 (v1.7.5.4)。 附加了.TCS 文件以供参考。 编程成功、编程时可以看到相应的时钟。 但是、一旦我们对电路板进行下电上电、输出时钟就不会按照加载到 EEPROM 的配置文件进行配置。

测量 了 HW_SW_CTRL 上的电压、该电压为0V (通过跳线直接拉至 GND)。

您能不能评论一下、我们可以执行哪些调试来检查以下内容?
1. EEPROM 编程是否真的成功?
2、 器件在下电上电后锁存的 HW_SW_CTRL 状态是什么。
3.数据读取方面的任何损坏。
e2e.ti.com/.../5164.LMK05028.tcs
等待您更快的响应和解决方案。
此致、
Amith K Bhat