尊敬的所有人:
我很困惑为什么 TIC12400只有10个通道可用于 Vbat 开关监控?它是否限制了该部件? 高电平信号是必需的。
否则、请详细说明低电平有效的原因以及高电平无效的原因。 哪一个更好?? 以便我们能够说服客户。
此致、
普拉什兰特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
祝你度过美好的一天!
我们已经在我们的项目之一中使用了 TIC12400、运行良好。 但根据新的项目要求、我们需要监控高侧开关、即需要高电平有效信号(24V 直流)。 开关将为按钮类型。
客户希望监控36个开关。
我还有一个您未回答的问题、通常情况下、TI 数字输入监控器 IC 用于监控低电平有效信号、而不是高电平有效。 背后有哪些技术因素?
此致、
普拉什兰特
尊敬的 Ravi:
感谢您根据 TIC12400的数据表提供宝贵的输入
该器件可监控24个直接开关输入、其中10个输入可配置为监控连接到接地或电池的开关(为什么所有24个输入都不可配置为监控连接到接地或电池的开关????)。 除了前面提到的原因之外、还有其他原因、例如与 IC 的功耗(PC)和功耗(PD)相关的原因。
我希望您能理解我对这个问题的好奇心、并为我提供有关这方面的更多技术原因。
期待您的回复、
非常感谢!
普拉什兰特
您好普拉什特、
如前所述、我们建议使用一种解决 方案、其中包括在每个开关上使用 TIC12400和下拉电阻器。
对于每个交换机、我们建议的配置如下:
根据系统电压的不同、包括36个电池连接开关中每个开关的固定下拉电阻器、并在 电流源模式下使用 TIC12400 (0mA 设置)将使内部 ADC 能够监控开关状态。
例如、如果 Vbat = 24V、使用 R= 10k 欧姆并 将1V 设置为开/关阈值、ADC 将能够识别开关是否闭合。
在 这种情况 下、TIC12400的所有24个通道都可以使用、因此36个开关只需要2个 TIC12400。
谢谢、如果有其他问题、请告知我。
此致、
海伦