大家好、
有两种不同的 PCB 板、每个板都具有带 隔离式电源的 ISO1410B。 如果连接了两条 ISO1410B、应将 A/B 线路连接在一起、我是否知道隔离接地 GND2是否应连接在一起? 我认为没有必要、您能帮您确认吗? 谢谢!
如果使用一个 ISO1410B 和一个 RS485、例如 THVD1450、是否应连接 ISO1410B 的 GND2和 THVD1450的 GND?
此致!
Hao
Hao、
如果连接了两条 ISO1410B、应将 A/B 线路连接在一起、我是否知道隔离接地 GND2是否应连接在一起?
-是的、应连接每个 ISO1410B 的 GND2。 GND2将仅以总线为基准、每个隔离式 RS485收发器的 GND1将与 GND2保持隔离。
如果 使用一个 ISO1410B 和一个 RS485、例如 THVD1450、是否应 连接 ISO1410B 的 GND2和 THVD1450的 GND?
-是的。 为了使收发器正常通信、总线需要有一个公共接地基准
尊敬的、
卢卡斯
您好 Lucas、
感谢您的及时响应、博客"隔离式 RS-485收发器内部"指出、两个 GND2之间的连接不是必需的、这似乎是不同的、您能否根据您的专业知识再次确认? 谢谢!
此致!
Hao
Hao、
虽然本文建议不必连接每个 GND2以实现功能、但我建议将其连接起来、以便为每个驱动器提供更强的本地 GND 基准。 这有助于防止 RS-485网络中可能发生的噪声/瞬态问题、尤其是在长距离使用时。
尊敬的、
Lucas Schulte
您好 Lucas、
感谢您的确认。
此致!
Hao