您好!
我们的客户使用 ISO1050进行 CAN 通信、 电缆长度为40m、23个节点、数据速率为500Kbps、但通信失败、在经验实验室中测试时、没有问题。 下面是原理图、他在节点的末端添加了端接电阻器。 请帮助分析:
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kailyn、
很遗憾听到这个问题、并感谢您的联系。
您共享的原理图图像的分辨率太低、不可读、您能否共享分辨率更高的图片、以便看到组件及其值?
您是否还可以分享有关该问题的更多详细信息?
此致、
Koteshwar Rao
Kailyn、
我们一段时间内没有收到您的消息、必须开始关闭此主题。 数据表中的上述部分描述了 ISO1050的最大节点和总线长度。 链接的文档涵盖了 CAN 的物理层要求、可帮助调试客户的问题。 请注意、Vcc1和 Vcc2的质量也很重要。 这些电源中的任何纹波也会出现在波形中。 此外、请确保客户使用正确的接地技术并使用屏蔽双绞线电缆。 如果客户仍然有问题、请随时向我发送电子邮件。
尊敬的、
卢卡斯