尊敬的 TI 团队:
根据数据表第3节(说明)、A 端口和 B 端口分别跟踪 VCCA 和 VCCB。 这是否意味着端口电压必须始终与电源电压相同? 如果端口电压高于相应的电源电压、该怎么办?
根据测试 情况(V_I/O > VCC)、功耗如下表所示。
电流 为最大值、令人惊讶的是、即使焊盘电压发生变化、电流也没有变化。
如果查看方框图、V_PAD 和 VCC 是推挽式 PMOS 漏极和源极的电压。 是否应该随着这些电压的变化而改变此电流?
此致、
法尔曼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
根据 Jack 先生在论坛上的讨论、 由于数据表第6节中未给出条件/规格 V>VCC、TXB0304似乎没有正钳位二极管。
而另一方面、Clemens 先生 说、它具有从引脚到 Vccx 的钳位二极管。 我会像问题中所说的那样将大电流流入 VCC。 2个答案中是否有冲突?
如果 Clemens 回答正确,为什么数据表 没有提到条件 VI>VCC?
此致、
法尔曼