您好,
我尝试测试 DRV8332在我们的设计中可以驱动的最大相电流,但我遇到了一种我不理解的行为。 当进入大电流时,设备会在超过特定阈值时主动地切碎电流。 这个阈值似乎在连接更大的散热器时更大,所以我认为不是OC保护限制,而是过热保护。 这种粉碎是以可听见的频率发生的,所以我需要将其清除掉。 以下捕获内容可以解释为:
这是在驱动直流电机时,在施加以固定哑弹为终点的斜面后捕获的。 电流在斜坡末端达到最大值,然后由于温度升高而增加RDS-ON,电流会降低。 我想这里甚至会发生一个OC。 但这种情况会在一秒钟之后发生,我只能将其与散热问题联系起来。 它会主动地切下一个月,由于散热不足,OTE最终会在大约5秒内发生。
OC被配置为CBC限值不闭锁,因此这是我的第一个怀疑问题,但Oc_ADJ连接到19.6 kΩ 电阻器,这是13 A以下的限制
另一个捕获是在控制BLAC电机时捕获的。 当窦性峰值(峰值)为8.6 A时,信号是干净漂亮的(里面做得好)。 但当它超过此阈值时(图像中的9.8 A),它将开始连续粉碎。 这可能会持续很长时间,并且不会发生OC或OTE事件。 如果当前的需求增加得多,这种切块就会变得非常大,如下图所示,而且声音非常烦人。 电流的RMS值保持不变,因为窦改变其形状:
它通过20 kHz的PWM生成60 Hz窦性。 我在这里 ºC一个大的1.2 ºC /W散热器,但也测试了5 ºC /W和7.5 散热器,每一个都是以较低电流开始的现象,这再次强化了我的理论,即这是一个热现象。
您能解释一下这种行为吗? 我有什么办法可以避免这种情况吗?
非常感谢!