主题中讨论的其他器件: REF50、 REF50E、 OPA2156、LM317 、TPS7B7702、 TPS7B85-Q1
工具/软件:
我正在寻找精密电压源、10V 固定输出、200mA 电流能力。
REF102是否是该应用的理想选择? 我指的是以下器件数据 表中的图片。
您能帮助指示要添加到 REF102以相应地升高电流的完整电路吗?
或者、建议使用另一个可以完成该工作的电路。
此外、我们需要一个具有20V 固定输出、100mA 电流的电路。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对于200mA 输出电流、您可以使用这三个选项中的任何一个选项 如果您为所需的额定电流正确选择了元件(例如运算放大器、晶体管、电阻器等) 。 我建议使用选项 A 或选项 B、因为这样选项 C 中就不会出现电阻容差问题、而这会进一步降低精度性能。 对于10V 固定输出、REF102是一个不错的选择、或者 REF5010IDGKR (REF50)也是另一个不错的选择。
对于20V 输出、您需要使用运算放大器提高输出电压。 为此、我建议将 REF5050EIDR (REF50E)与 运算放大器结合使用、它可以提供所需的精度、并在 REF5050EIDR 输出上以4倍增益配置提供100mA 电流。
有关 REF5050EIDR 的信息: https://www.ti.com/product/REF50E
出于好奇心、这个电压的用途是什么?
谢谢、
杰克逊
感谢 Jackson 的答复。
我认为、由于具有广泛的电流能力、更推荐使用图 b 中的示例。
同时、我们找到了 Micrel MIC5158中的器件、其中包含适合我们的附加功能:使用外部 MOSFET 实现高电流、使用检测电阻监测负载电流、使用标志指示灯指示故障情况。
您可以推荐 TI 的类似器件吗?
该应用用于为惠斯通电桥提供高精度10V 电压、然后为20V 电压。
电桥阻为350欧姆。
您好:
以下是根据您提供的电压和电流要求获得此精度水平的两个建议:
1.10V 200mA 参考电压
20V 100mA 基准电压(运算放大器建议:OPA2156)
为了实现精度目标、我建议使用串联电压基准而不是 MIC5158等 LDO。 REF102BU 和 REF5050EIDR 的初始精度为0.025%。 这非常准确、并且与 LDO 相比、在0.1%至0.5%的误差预算中、为电阻器容差和温度漂移留出了更多空间。
虽然 LDO 无法达到 REF102和 REF50E 所能达到的精度水平、但如果您更喜欢以较低精度的牺牲来使用 LDO、请告诉我、我们也可以提供一些与 MIC5158类似的其他选项。
谢谢、
杰克逊
您好、
我们没有像 MIC5158这样具有专用引脚对栅极电压的器件。 (从技术上讲、有一种方法可以将 BJT 连接到 LDO 上以放大电流、从而由于 LDO 负反馈而保持稳压状态、但我没有看到它在 LM317之外使用、也没有看到它适合用作 MOSFET)。 通常、我们仅建议将电流限制较高的器件用于电流较高的应用。
我能够通过故障指示器 和电流检测引脚找到一个提高了高精度的器件:
数据表: TPS7B770x-Q1、具有电流检测功能的汽车类单通道和双通道天线 LDO 数据表(修订版 C)
输出精度:2%(与带隙相同)、电流检测和错误故障指示灯引脚、输入高达40V、最大电流340mA -550mA 应该足够了。
此致、
Gregory Thompson
感谢 Greg 提供的有用信息。
我认为该器件是一个出色的解决方案;我还欣赏 TPS7B7702的双路 LDO 控制器片上特性。
我认为该器件适用于惠斯通应用的电阻式电桥、这与器件数据表中所述的天线应用不同。
遗憾的是、我认为使用 TPS7B7702/1无法实现、因为我们受到内部带隙基准精度的限制。 跟踪 LDO 使用外部基准(这会将问题转移到另一个器件)、其他一切都受到内部基准精度的限制。
我们确实有许多其他 LDO 可以工作、但不具有电流检测和错误标志(电源正常状态等效器件)
注意:错误指示器和电源正常具有等效的操作
我们没有您要寻找的每个功能的部件、但我能够通过一个功能识别出每个关闭的部件。 请注意、TPS7B7702是唯一一款具有双路输出的器件。
问题 | GPN | 组成部分 | 电流限制 | 错误/电源正常 | 电流检测引脚 |
准确度太差 | TPS7B7702-Q1 | 2% | 350mA -550mA | 是的 | 是的 |
电流限值太低 | TPS7B85-Q1 | 0.75% | 150mA | 是的 | 是的 |
无电流检测 | TPS7B86-Q1 | 0.85% | 500mA | 是的 | 否 |
无电流检测 | TPS7A26 | 1% | 500mA | 是的 | 否 |
无电流检测 | TPS7A25 | 1% | 300mA | 是的 | 否 |
遗憾的是、我们没有符合您要求的跟踪 LDO (针对外部电压的 LDO)
我能找到的最接近 的是 TPS7B4261-Q1具有 PG 的汽车级300mA 40V 电压跟踪 LDO 数据表 、但它没有电流检测引脚。
如果适用、我建议将我们的任何高精度 LDO 用于外部基准、因为跟踪 LDO 接近电流限值。
这很准确、输出电压只能等于或低于(外部)基准电压。 我们的跟踪 LDO 与 ADJ 完全匹配、您无法通过5V 基准被动生成20V 输出、您需要某种放大器来使其在器件之前具有20VADJ。
如果没有集成的外部芯片、则电流检测将需要一个外部芯片。 基本思路是在输出端放置一个小电阻器并测量此后的电压变化。 前提是您将其放置在反馈电阻之前、以免影响调节。 我们确实有专门用于这种用途的芯片、但我不熟悉我们的产品、因此我不得不重定向至电流检测主题。
您还可以并联两个 TPS7B85-Q1以解决电流限制问题、它可以正常工作、但您必须在您的端的两个电流检测引脚上添加值
INA190应该合适。 电流检测电阻可放置在输入电容器之前。