器件型号:TPS4H160-Q1

工具/软件:

您好、

请查看我们的原理图、如果我们的设计正常或不正常、谢谢。

e2e.ti.com/.../RCC2.0-MCU-BASE_2D00_20250325.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    对于 TPS4H160:

    1. 使 VS 输入电容器为10nF 和100nF、而不是10uF
    2. 不需要输入上的下拉电阻、因为这些都具有内部下拉电阻
    3. 建议输入端的保护电阻为4.7k Ω、而不是100 Ω。  
    4. 我还建议在 GND 处并联二极管和电阻器以保护接地。 接地网络中反向电流保护二极管的正向电压应小于0.6V
    5. 您还可以在 Vs 上添加一个二极管、以实现反向电流保护。  

    对于 TPS1H100:

    1. 使 VS 输入电容器为10nF 和100nF、而不是10uF
    2. 将 VCC24电容器连接到 GND 为100nF 而不是10uF
    3. 我看不到 DIAG_EN 的端接、如果连接到 MCU、请务必添加保护电阻
    4. 保护电阻应为4.7k Ω、而不是100 Ω
    5. 对于 U37和 U39、您的 IN PU 电阻器不是 NC、这将始终开启。  
    6. 您还可以在此处添加一个接地网络并在 VS (如上面的#4和#5)处添加二极管。  