请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yao:
根据图片、以下可能是潜在原因
1.在开机循环中未发生 tolvd 故障。 这可能是上一个测试中的故障、您可以通过点击 电刷来清除此故障
2.在该上电周期中发生 tovld 故障、但 禁用了4P PCUT (0x2D 中的4PPCTxx = 0)
3.在开机循环中发生 tovld 故障。 单通道(2线对)可能会超过 Pcut、但 总和 2通道(4线对)不能超过。
此致、
DIAN