器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好团队:

我代表我的客户创建此曲目。 我们在新工程中使用 BQ25750、具体如下所示。 请您分享一些见解、以了解我们收到此问题的任何原因、谢谢!

SCh:

e2e.ti.com/.../BQ25750_2D00_0403.pdf

输入:48V、电流限制5A、输出悬空。

RILIM=2.49k、RCHG=10k、RFB1=133k、RFB2=11.2k。

REG 设置为低于默认值:

测试图(请参阅测试点的 SCH 作为参考):

HiDRV1、振铃:

LODRV1:

BIST1振铃:

SW1脉冲:

SW2 脉冲、占空比在8ms 附近不稳定:

BIST2:

此致、