器件型号:BQ76952 工具/软件:
尊敬的团队:
我计划不使用 AFE 的以下功能
1.外部 MOSFET 控制。
2. AFE 的内部稳压器为板上的其他 IC 供电。
3、保险丝切断控制。
为此、我已经确定可以如数据表的未使用引脚部分 (16.6) 中所述安全端接以下引脚。
以下是如 16.6 部分所述、我已正确端接的引脚。
29 - CCFETOFF
30 - DFETOFF
31 - DCHG
32 - DDSG
34 - REG2(未使用内部稳压器为其他 IC 供电)
35 - REG1 (不使用内部稳压器为其他 IC 供电)
36 - REGIN (未使用内部稳压器为其他 IC 供电)
37 - BREG (不使用内部稳压器为其他 IC 供电)
38 — 保险丝(未计划使用)
39- PDSG
40 - PCHG
43 - DSG
第 45 节 — 疯狂
46 - CP1
您能否告诉我、这些是否是所有不再需要的针脚、或者是否还应包括任何其他针脚?
谢谢、
G Karthik。