工具/软件:
您好:
有以下电路。 图中未显示存在额外的~μ F 4000µF(电解电容器)输出电容。

在电源电压(实验室电源)快速上升的情况下、输出电压在 8.5V 的电源电压下启用、但方式不可靠(有时会启动,有时不会启动)。
高于 DCIN 约 8.7V、似乎启动可靠。
电源电压缓慢增加时、电路的行为有所不同。
根据输入电压升高的速度、输出电压将在大约为时启用 DCIN 9.3V。
我在缓慢 增加电源电压的同时执行了一些首次测量:
直流输入:9V
R6802 之前的电压(肖特基 D6800 之后):8.79V
LM74800Q VS (TP6805):2.52V
Hgate ~1.2V
输出电压:2V
此外、LM74800Q VS (TP6805) 电压 保持在 2.52V 与钳位类似、从直流输入~4V 开始、直到如上所述电压增加到足够高。
进一步增加电源电压可使输出约为 DCIN 9.2V...9.3V
直流输入:9.21V
R6802 之前的电压(肖特基 D6800 之后):9.0V
LM74800Q VS (TP6805):8.72V
Hgate 20.3V
输出电压:9.21V
-->输出已启用!
现在、 当输出和 HGATE 都保持启用时、电源电压可降至约 3V。
低于 3V 时、输出按数据表中预期被禁用。
我的问题 — 这种行为来自哪里?
此致、Oliver。