请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A工具/软件:
您好:
在采用 UCD90160A 的设计中、我存在意外行为。 大约在 20 次加电序列中出现一次问题
在上电阶段期间、SMB_ALERT#上发生中断。
SMB_ALERT#中断后、STATUS_WORD (0x79) 寄存器卡在 0x0108。
0x0108 对应于 未知故障和输入欠压情况。
输入电压是稳定的。
写入清除命令 0x03 不会复位寄存器。 (使用我们的微控制器或 TI 探头)
此外、写入软复位命令 0xDB 不会复位器件、STATUS_WORD 保留为 0x0108 值
是否支持软复位命令?
谢谢、
Robin