工具/软件:
您好、
我们目前正在使用 TPS25751S 设计 PD 电路、并想确认以下几点:
[Q1] VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间的连接
VBUS 引脚–FET–VSYS 引脚之间是否必须连接?
在我们的设计中、灌电流 VBUS 将不在系统侧使用、因此如果不需要外部 FET、我们希望将其省略。
[Q2]处理 ADCIN1/2 引脚
由于将从 EEPROM 写入 DRP 配置和其他设置、因此 ADCIN1/2 引脚是否可以保持未连接状态?
或者、它们是否应始终按照数据表中的定义通过电阻分压器进行 strap 配置、以连接到 LDO_3V3?
[Q3] I²C TPS25751S 和 CAT24C256 之间的通信
I²C TPS25751S 包含内部 I ² C 控制器、假设器件在启动时自动与外部 EEPROM 通信以进行配置负载、而无需任何额外的外部 MCU 控制是否正确?
[Q4]处理/I2Cc_IRQ 引脚
由于 EEPROM 不输出触发信号、因此/I2Cc_IRQ 引脚在我们的用例中将保持未使用状态。
应该如何正确处理该引脚? (例如,连接上拉电阻,保持未连接状态或连接到 GND?)
我们非常感谢您在这些方面为我们的设计提供指导。
非常感谢您的支持。
此致、
Conor