工具/软件:
您好、
在我们的电路板中 、使用 LMR51450 进行 2 应用、一个是 12V 直流/直流输出、另一个是 5V 直流/直流输出、两个都是 24V 直流输入。
带负载的 12V 直流/直流电源、但无任何负载的 5V 直流/直流电源均为保留功能。 我们发现一个奇怪的事情, 5V 应用的 LMR51450 有大约 3%的故障(LMR51450 短路,24V 接地短路) ,但 12V 应用的 LMR51450 没有问题。
我的问题是、为什么 LMR51450 的连接电压为 5V 直流/直流时断开?


此致、
Kent