主题: LM5137-Q1 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队:
我计划将器件“ LM5143A-Q1 “用于具有 35A 输出的 48V 至 12V 电源转换应用。 请告知此器件是否适合此应用。 使用两相或三相转换解决方案。
另外、请分享是否有任何符合要求的参考设计/演示板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我计划将器件“ LM5143A-Q1 “用于具有 35A 输出的 48V 至 12V 电源转换应用。 请告知此器件是否适合此应用。 使用两相或三相转换解决方案。
另外、请分享是否有任何符合要求的参考设计/演示板。
您好团队:
下面是一些其他信息、
1、输入电压范围为 30V 至 60V、典型值为 48V。
2.所需输出电压为 12V
3.输出电流为 35 安培
4、输出功率为 420 瓦
5.工作环境温度为–40°C 至+125°C。
1.请为此推荐合适的多相降压转换器。
2.两个相位转换器可以达到这一要求吗? 还是应该使用三相转换器?
3.LM5143A-Q1 — 我读取到同步输出为 90 度相移。 如何将该器件配置为三相运行?
4.是否有任何符合上述要求的三相转换器参考设计?
你好 Selvaraj
感谢您对 TI 产品的关注
LM5137-Q1 是 48V 应用的更好选择。 您会发现以下资源非常有用
您将能够通过两个相位满足此要求。 然而、实施 3/4 相将有助于实现更好的热性能。 我强烈建议在设计过程中使用 QuickStart。
如果您还有其他疑问、请告诉我
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
你好、 Bhakare 先生、
感谢您的反馈。
我觉得使用两相转换会很难实现热性能。 但如果我使用四个阶段、成本会变得很高。
对我来说、三相转换器是满足这一要求的最佳选择。 您是否有关于如何配置 LM5137F-Q1 进行三相转换操作的信息文档。
你好 Selvaraj
有关三相实现示例、请参阅以下快速入门文件:LM5137-Q1 LM5137-Q1 quickstart_calculator_revB6.xlsm。 请注意、这是一个基本设计、尚未完全优化。
三相设计在很大程度上类似于四相实现。 主要区别在于第四个相位被禁用。 在多相设计中、必须将一个控制器指定为主控制器、其余控制器作为从控制器运行。
e2e.ti.com/.../LM5137_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revB6.xlsm
检查以下原理图以供参考-

有关详细的实施指南、请参阅 QuickStart 文件中的注释。
![]()
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
你好、 Bhakare 先生、
感谢您的反馈。 我认为 LM5137-Q1 会用于设计分析。
我还在寻找用于 48V 输入保护的“理想二极管/ORing 控制器“。 我在矩阵中看到了很多选项: 理想二极管/ORing 控制器产品选择|德州仪器 TI.com。
请 建议使用具有 30V 至 60V 输入电压范围和最大 15A 电流的合适器件。 所需的主要特性是反向电压保护、反向电流、欠压、过压。 该器件应能在短时间内承受 70V 负载突降(例如,绝对最大值应大于 70V)。