Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
器件型号: TPS2660
您好团队:
客户正在对 TPS2660 IC (U9) 进行过压 (OV) 测试。 OV 阈值配置为 5.49V。
测试步骤:
- 将 U9 输入 (5VD_PWR) 连接至 24V
- Vin 逐渐降至 5.4V
预期结果: 在 Vin 恢复正常电压 (5.4V) 后、输出 (5VD_SAFE) 应恢复、而不是保持锁存状态、因为根据数据表、TPS2660 仅在过流 (OC) 或短路 (SC) 故障期间锁存、而不是在 OV 事件期间锁存。
实际结果: 即使 Vin 恢复到 5.4V(低于 OV 阈值)、输出也会保持锁存状态。
其他信息:
- 负载电流低于电流限制阈值 (1.2A)
- 不存在过流或短路情况
问题: 当数据表指示 TPS2660 仅在发生 OC/SC 故障时锁存、什么可能导致 TPS2660 在 OV 事件期间锁存?
您能否帮助澄清导致此行为的可能原因?
谢谢你。
![]()
CH1:5Vd_PWR;CH2:5Vd_safe;CH4:输入电流
![]()
![]()