Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
器件型号: TPS2378
尊敬的专家:
我们将使用 TPS2378 作为 POE 供电设备、通过以太网供电为产品供电。
同时、我们使用该选项通过直流电压为产品供电、该电压由直流电源插孔连接器提供。
简化原理图如下所示:

两个供电选项之间的优先级通过 TPS2378 中的优先级功能通过 APD 引脚处理。
直流插孔连接器上的输入电压通过 10k Ω 和 237k Ω 的电阻分压器连接到 TPS2378 的 APD 输入引脚。
此电压分压的结果是、从标称 37V 的电压开始、当 APD 输入引脚上的电压高于 1.5V 时、产品由直流插孔供电。
但是、当产品未与以太网电缆连接时、我们会注意到一些意外行为。
下图中描绘了此行为。

绿线表示为产品电子设备供电的 DC/DC 转换器的功耗测量值。
红线表示产品的总消耗功率
水平轴是直流插孔输入端的电压。
输入电压高于 24V 时、该行为符合预期。 两条曲线之间的微小差异是由直流插孔输入上的串联二极管引起的。
对于 15V 至 23V 之间的输入电压、但是这两条曲线之间的差异要大得多。
随着此元件在此输入电压范围内显著升温、TPS2378 中将完全消耗此差异。
此外、我们注意到、随着 237k Ω 电阻器的值降低、功耗增加的电压范围可移至更低的范围。
但是、应用中不需要如此低的电阻、因为我们希望仅在直流插孔输入端的电压非常高时进行切换。
我们有以下问题:
- 是否预计会出现这种观察到的行为?
- 此行为的技术原因是什么?
- 是否有任何解决方案可以避免这种行为?
提前感谢您研究这个问题。
此致、
Chris