Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2660
器件型号: TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS2660
我们使用 TPS16630 电子保险丝来保护电路。 输入电压为 24V、电流会限制在 800mA 上。 在电子保险丝之后、我们有一个降压转换器、可将 24V 转换为 5V。 该降压转换器具有 6、4V 的内置 UVLO 检测功能。 当 5V 电压轨上的电流增加到 24V 电压轨上的电流超过 800mA 时、我预计电子保险丝会跳闸、因为电子保险丝配置为闭锁模式。 但下面描述了发生的情况。
- 电子保险丝开始限制电流。
- 这会导致降压转换器的输入电压降至 6、4V 以下。
- 降压转换器关闭。
- 24V 电源轨上的电流消耗降低。
- 电子保险丝未跳闸、因为事件不会持续 162ms。
- 恢复 24V 电压轨。
- 降压转换器不再处于 UVLO 状态、并会再次启动。
- 该周期以 500Hz 的重复频率重复、并一直持续。
即使 5V 电源轨短路、电子保险丝也不会跳闸。
有任何关于如何解决此问题的建议吗?