器件型号: UCD9090A
您好:
我的客户遇到了有关通过 VMON 引脚进行电压监测的问题。
VMON 引脚的最大输入电压为 2.5V。因此、建议使用外部电阻将高于 2.5V 的输入电压降至 2.5V 以下
用户如何通过 VMON 引脚准确确定实际输入电压?
当监测高于 2.5V 的电压时、是否有特定的设置来输入输入电压比?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADC 在 2.5V 处饱和、因此需要外部分压器
e2e.ti.com/.../3302.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
此致
颐和