大家好:

 

我一直在使用 UCD90160A 电源序列发生器进行开发。

 

我的电源轨出现故障、但日志未检测到电源轨 3 仅欠压电源轨 4(见下图所示)

任何解释都很有帮助、因为每次出现故障时都会发生这种情况。 电源轨 3 也在电源轨 4 之前上电、用于上下文。

谢谢、

插孔  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否为 rail3 启用故障日志? 请共享您的 GUI 配置文件。

    此致

    颐和