器件型号: TPSI3100-Q1
您好:
我有多个驱动器并联、使用同一使能信号运行。 我发现、每隔几个周期、一个开关比其他开关快 1.8us。 在观察三个 FET 栅极(每个 FET 都由唯一的隔离器驱动,但使能信号相同)时、我发现可能每 4 个开关有 1 个不同。 它仅用于从高到低的转换、我在 300 多个周期内还没有看到从低到高的转换。 我可以在数据表中看到传播延迟规格、因此我可以考虑最大延迟。 我不会比较 EN 和 DRV、但不同的 DRV 具有不同的隔离器。
当 DRV 从高电平变为低电平时、似乎有两个电容器、它们的间隔为 1.8us。 哪个驱动器不同并不一致、大多数情况下全部 3 个开关同时使用、但存在差异时、始终为 1.8us。 这是预期行为吗? 我不知道传播延迟的细节、也不知道是预计所描述的延迟、还是温度范围内的连续漂移或影响工作模式。 我只想适当考虑延迟。