器件型号: TPS22919-Q1
您好的团队、
我的客户想检查关闭器件的阈值是多少?
VON 是否应该<0.35V 来关闭设备? 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS22919-Q1
您好的团队、
我的客户想检查关闭器件的阈值是多少?
VON 是否应该<0.35V 来关闭设备? 

尊敬的 Fanbin:
对于 VIL 和 VIH 阈值之间的使能电压 0.351V、器件状态未知。 这取决于器件 的决定。 这不是建议的配置、我们无法确定器件超出 VIH 和 VIL 范围的状态。 该迟滞/范围经过专门设计、可确保噪声/波动不会导致器件在状态之间切换。 因此、如果该器件具有智能下拉电阻、那么它是导通还是关断也将是未知的。
谢谢、
Rishika Patel
Rishika、Rishika Patel、您好
对于我们当前的工程、我们使用 DS90UB688RURQ1 的 GPIO 来控制 TPS22919QDCKRQ1 的 EN、解串器定义其逻辑输出电平、转换开关 IC 也具有 EN 引脚电压阈值、我们尝试调整此 R255 和 R254 的组合以满足高电压和低电压要求。 但最终的 WCCA 结果表明没有太多的利润、请您帮助检查以下问题
1.请支持人员评估我们当前的设计是否存在任何风险(WCCA 中不考虑迹线压降)、如果存在风险、建议进行优化
2、对于内部智能下拉电 阻、530kΩ 内部电阻的最小值和最大值是多少。
>设计
机密删除
> WCCA
机密删除
尊敬的 Fanbin:
该器件具有高电平有效开关控制输入。 这意味着 ON 引脚电压必须处于 VIH 高电压范围内、 开关才能打开;ON 引脚电压必须处于 VIL 低电压范围内、开关才能关闭。 需要遵循建议运行条件表中的 VIH/VIL 范围、并确保哪个电压将导致导通状态或关断状态。 该图显示了可能发生的变化。
VON<=VIL 表示 ON 引脚电压处于上面定义的 VIL 范围内。 器件被禁用。
谢谢、
Rishika Patel