Other Parts Discussed in Thread: TPS3842
器件型号: TPS3842
您好:
我正在寻找一种非常小巧的解决方案来监控 24V 电压轨是否存在欠压情况。 您的最佳建议是什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3842A011DRLR 具有 700mV 的可调阈值。 当 SENSE 引脚上的电压降至低于该阈值时、RESET 引脚将置位以发出欠压故障信号。 可使用外部 电阻分压器将该阈值调整为另一个电压。 在这种情况下、欠压阈值将设置为 19.2V。
TPS3842 数据表中的图 7-5 显示了电阻分压器的配置、其中 R1 从受监测的电压 (VMON) 连接到 TPS3842 的 SENSE 引脚、R2 从 SENSE 引脚连接到 GND。

SENSE 引脚电压的公式为: VSENSE = VMON×(R2÷(R1 + R2))
整理该公式以求解 R1:R1 = R2 ×((VMON ÷VSENSE)- 1)
当 VMON = 19.2V、VSENSE = 0.7V 且选择 R2 = 13.8kΩ 时、可以计算出 R1 为 365kΩ。
当 R1 = 365kΩ 且 R2 = 13.8kΩ 时、当 VMON 降至低于~19.2V 时、RESET 输出将置为有效。