This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_API:UCD90320 的引脚选择电源轨状态错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653655/fusion_digital_power_api-pin-selected-rail-states-error-with-ucd90320

器件型号: FUSION_DIGITAL_POWER_API
Thread 中讨论的其他器件: UCD90320

您好:

我将使用 Fusion Power Designer 版本 7.10.1 将 UCD90320 配置为由三个 GPI 引脚控制的八个引脚选择电源轨状态。  我收到以下错误消息:

PIN Selected Rails 状态: 。  因此、   只有 –2147483648  个有效状态。  状态 #0 、1 、2、 3 、4 和  5、 6 和 7  无效、 但 已启用

下面是我配置的引脚选择电源轨状态的屏幕截图:

psrs.png

你知道什么可能导致这个问题,请?