[参考译文] TPSM843820:计算工具

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654761/tpsm843820-calculation-tool

器件型号: TPSM843820

您好团队:

我对 TPSM843x20 计算工具有疑问。

我可以认为以下单位是拼写错误吗?

1.png

2.png

下面是正确的信息?

  • Cour_single_cer 的 uF
  • m Ω 用于 ESR_SINGLE_CER
  • K Ω

 

此外、该工具中还有 Rboot 的输入单元格。

我认为电芯不适用于此模块系列、但我暂时应该输入多大的值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    有人能支持这个吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    第 15 行和第 17 行是拼写错误、请忽略。

    MSEL 的单位为 kΩ、它是用于选择频率的电阻器。   

    您也可以忽略 RBoot(您可以将其留空)、因为这是一个模块、所以无关紧要、并且无法实现。

    计算器是由 IC calc 开发的、这就是为什么有些拼写错误的原因。

    最好的方法是使用“DeviceCalculator“选项卡。