请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC256404 您好,
UCC256404本身具有过电流保护功能,但作为短路保护措施,我希望在检测到辅助侧的过电流后将其延迟几秒钟,然后将其锁定。
UCC25630数据表描述了使用外部信号禁用系统的电路,如下所示。
此方法是否也可以与 UCC256404一起使用?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kaji,
我认为短路后几秒钟内无法延迟,因为 OCP1故障将立即跳闸(在连续4个循环检测到 OCP1故障后,故障将会升高)。 但是,当使用 BLK 引脚发生次级短路时,您始终可以立即将其锁定。
请参阅以下帖子重新评级:
(+) UCC256403:UCC25640X 过流保护或电路保护-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致
曼尼甘塔