部件号:TPS566231

您好,

您能否分享软启动时间的分布情况?  我看到最大2.9毫秒,这违反了我设计中的用例条件。 我需要将软启动保持在2.5毫秒以下。  当我在12Vin 用例中查看图6-16时,软启动不会随温度变化。  是否还有其他因素会影响最大2.9毫秒?

谢谢,

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    抱歉,我们没有 TPS566231P 的软启动数据的分发。 请参阅数据表中列出的典型值/最小值/最大值。 没有其他因素会影响最大2.9毫秒,这只是部件变化的一部分。 如果您需要快速软启动时间,则可以使用 TPS566231,该 TPS566231具有可编程软启动和 CAP。

    谢谢,