大家好,
我设计了一个包含 LM61495QRPHRQ1组件的 PCB 卡。
该部件有3个接地和2个输入电压:
-接地端,PGD1,PGD2
VIN1,VIN2
在印刷电路板和电气图纸上连接接地的正确方法是什么?
1. 在接地和 PGGND1之间使用短电阻器+在接地和 PGGND2之间使用短电阻器
2.不能与接地之间的短路电阻器一起使用。将外部层上的 PGND 与平面相连,而使用 VIA 将 AGND 连接到内部接地层。
感谢你的帮助。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
在 EVM 用户指南中,接地未由电阻器连接。
LM61495-Q1EVM 用户指南(修订版 a)(TI.com) (第7页)

我想把这种情况联系起来:
-使用0欧姆电阻器将 PGGND1连接至接地端。
-使用0欧姆电阻器将 PGGND2连接到 AGND。
您是否推荐此连接?
巴西,