请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD90320U 您好,
您能否检查我对持续轮询 GPI PIN 状态的理解程度?
这样做的正确方法是使用 MFR_STATUS(F3h)命令,如果 GPI 引脚为0,则每个 GPI 故障位为1?
谢谢你,
德拉尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您能否检查我对持续轮询 GPI PIN 状态的理解程度?
这样做的正确方法是使用 MFR_STATUS(F3h)命令,如果 GPI 引脚为0,则每个 GPI 故障位为1?
谢谢你,
德拉尼
你(们)好
否,客户必须使用 GPIO 选择(0xFA)和 GPIO 配置(0xFB)命令来读取 GPI 状态
编写命令0xFA 以选择目标 GPI 引脚并读取0xFB 以获取状态
请参阅第10.40和10.41节。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw7
此致
宜和