[参考译文] TPS53667:动态相切换功能请咨询

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080369/tps53667-dynamic-phase-shedding-functions-consult

部件号:TPS53667

大家好,团队

客户正在咨询在电路运行时他们是否直接禁用了 TPS53667的 DPS 功能。 是否需要重新启动此功能才能使此命令生效?   

问题是服务器产品持续运行,客户不希望在修改 DPS 设置时关闭服务器电源。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    上述问题是否有反馈? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    由于 TPS53667是旧部件,我需要检查一些旧文档。 我会在一段时间内就此问题与你再次进行讨论。

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    电路运行时无法禁用 DPS。 您需要重新启动才能使此命令生效   

    谢谢,此致,

    艾什瓦里亚