您好,
我们正在使用 LMR36015FSC3-RNXQ1来生成3.3V。 我们的客户要求我们对 故障注入进行测量。 除其他外,我们必须测试引导电容器的打开模式故障。
我已从输出 PCB 中对引导电容器进行了脱色,但 DC/DC 转换器仍在工作,它在输出上产生了1.63V 的电阻负载,开关频率约为5.5MHz。 请参阅下面的测量值。
如果引导电容器无法打开,预期会发生什么情况? 我本来希望直流/直流不再切换输出,因为没有电源可用于启用转换器内部的高端 MOSFET。 测量中未显示,但在测试期间,PG 很低。