“线程: 测试”中讨论的其它部件
尊敬的各位先生:
我们的产品中设计了 TPS2121。 请查看随附的示意图。
我们的最大输入电压为17V,设备的最大电流消耗为3.5A
在两种情况下,当向 IN1输入供电时,设备会立即起火。 另一个
我们已经测试了大约30个产品单位(相同的精确设计和生产运行)
一切正常。
我们对此感到不安和困惑,因为我们已经阅读了其他听起来我们同样的案例
担心设备本身出现问题。
我们非常感谢您的回复,
NIR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位先生:
请参阅下面的已烧 IC (U25)及其周围环境的近距离图像。
我认为,燃烧也破坏了其下方的 PCB,因此无法在该板上放置新的碎片。
至于总负载电容,从原理图中可以看出,只有几个电容器
TPS2121的输出仅包含几个 UF。
由于这种情况发生得非常快,我无法收集任何范围的照片。 我可以告诉你我有
已在其它主板上验证此设计的功能是否正确,测量正确的输入/输出电压和正确的 ST 输出。
同样,我们有大约30至40块主板可以工作,但有一些主板不能工作,TPS2121在通电后立即启动。
有什么想法会导致这种情况?
NIR。

NIR 您好,
由于原理图看起来很好,因此对此可能有一些解释。 由于这是在开机过程中发生的,并且只发生在30块主板中的2块(假设设置相同),因此您可能意外地为这两个测试交换了电源和接地,这两个测试肯定会解释损坏的原因。
此外,如果有足够的瞬态(用于测试设置的长电缆)可能损坏内部 ESD 二极管,它将有一条直通设备接地的直接路径,从而导致其快速灼伤。 正如 Randy 所说,数据表第10.7节将介绍帮助防止这种情况发生的方法。
此致,
Kalin Burnside