主席先生,你好,
我们直接将 TPS23754-1从 TPS23756更改,但发现+12v 输出存在抖动问题。
希望从您那里了解,需要修改原理图的哪些部分?
作为附加文件。
TPS23756 +12v 输出波形:
直接更换 TPS23754-1 12v 输出波形:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,你好,
我们直接将 TPS23754-1从 TPS23756更改,但发现+12v 输出存在抖动问题。
希望从您那里了解,需要修改原理图的哪些部分?
作为附加文件。
TPS23756 +12v 输出波形:
直接更换 TPS23754-1 12v 输出波形:
您好,
TPS23754-1的 VC 开启阈值高于 TPS23756。
使用 TPS23756更换 TPS23754-1没有问题。 因此,使用 TPS23754-1更换 TPS23756可能会出现问题。 这取决于设计。 12V/25W 二极管回扫似乎有很多输出电容。 问题可能是由于 TPS23754-1稍后开机,因为它需要更高的 VC 电压,从而改变了启动行为。 为供参考,我们的等效参考设计(PMP11254)上有44uF 的输出盖,您有940uF。
您可以尝试降低输出电容的数量吗?
您能否分享变压器规格?
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师