大家好,
我们的客户希望确认LM2611是否可以通过+9V输入和-30V输出输出100mA。 Webench Power Designer似乎不支持此设备。
此致,
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Danilo,
根据快速健全性检查(不详细计算每个参数),我可以告诉您以下信息:
-所选电压在限值范围内
-要将9V转换为-30V,占空比将围绕78 % ,这也在限值范围内。
-问题是,内部FET是否可以处理峰值开关电流(请参阅数据表中的第7.3 3章)
对于B级零件,最小值低至0.7A,对于A级零件,最小值为1A
(典型数字较高,但我正在查看最坏的情况。)
该数据表还指出:
- LM2611的内部补偿设计假定L1和L2等于10至22 μH,因此TI建议保持在该范围内。
切换频率FS在1.0 和1.8 MHz之间可能有所不同,具体取决于特定设备和温度。
当我在第7.3 3章中使用最差情况参数时,我发现ISW (峰值)将超过B级零件的限制。
但是,使用A级零件时,只要所选电感器的值足够高,就应该可以这样做。
请记住还要添加一些余量,以避免电感器进入饱和状态,并补偿电容器的老化等
此致,
哈利。