请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS54.362万 您好,
我们的供应受到良好的监管。 但是,我们无法更改切换频率。 它设计用于1MHz (引脚1上的11.8Kohm电阻器接地),但始终达到2MHz。 我们尝试将其更改为26Kohms,尝试选择500kHz,但没有运气。 这种情况发生在同一PCB和不同PCB上的不同电源上。 ——我怀疑是设计错误,但我们查看了原理图和PCB,没有发现任何可能导致这种错误的原因。
如果需要,我可以发送示意图电路。
感谢你的帮助。
巴西
Wb