主题中讨论的其他部件:TPS27S100, TPS1H100-Q1
图1
我在新项目中使用E-Fuse (TPS1.663万PWPT),遇到一些意外的行为。
我使用由两个FET组成的隔离固态开关来打开和关闭外部电阻负载。
图2和图3。
接通正常,但当电流关闭时,E-Fuse未按预期保持打开。
相反,E-Fuse故障线将激活约2us。 然后,E-Fuse关闭,输出降至0V约200ns。
之后,E-Fuse恢复并保持打开约3 us,然后输出开始响铃,最终降至0V并开始新的dv/dt启动循环。
看起来,测试设置中的接线电感正在以负极方式影响E-Fuse。 E-Fuse是否仅用于为印刷电路板上的电路供电?
图1是示意图的一部分,显示了E-Fuse的配置方式。
还有一个示意图显示连接到E-Fuse和FET开关输出的电阻负载。
连接整个电路环路的导线约为8-10英尺。
答 输入电压范围为20V–40V。 额定电压为28V。
B. 电流限制设置为3.6A
C. 启动dv/dt为41.6毫秒- 83.2毫秒。 标称值为58.2ms。
D. 无自动重试
e. 负载电阻为11欧姆
F. 0.022uf负载电容
图2显示了四个示波器轨迹
答 黄色为E-Fuse故障线
B. 蓝色为E-Fuse输出电压
C. 绿色表示负载电流2A
D. 红色为E-Fuse输入电压
图3显示了在电流中断和关闭时展开的相同示波器轨迹
答 黄色为E-Fuse故障线
B. 蓝色为E-Fuse输出电压
C. 绿色表示负载电流2A
D. 红色为E-Fuse输入电压