您好,
我正在使用ucc2.8712万和多输出定制集电极变压器 进行辅助电源设计,使用TI设计计算器来计算电阻值(RS1,RS2,RCS,RLC) ,但仍然无法获得输出
我增加了VDD上限,也更改了一些电阻值,但仍不工作,电流状态为 这是VDD和辅助绕组摆动脉冲。一旦VDD电压达到21 V,开始切换并在VDD低电压下停止
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
e2e.ti.com/.../FL0349-ETD34-XFMR-DESIGN-_2800_1_2900_.pdf</s>2800 2900
我使用的变压器
您好Hashan,
感谢您介绍您的应用程序,计算器方法以及 您所做的故障排除操作。
您在辅助绕组上监控的循环行为指示UVLO 重置和重新启动顺序,这意味着故障正在触发且未清除,因此控制器不断尝试启动失败。
要解决此问题,我建议您捕获VDD,Vout,VCS,VDRV以及Vaux,以帮助了解正在触发的故障。 一旦您知道了这一点,您就可以参考以下应用说明 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5 来调整您的设计以解决问题。 如果 您需要任何进一步的帮助,请告诉我。
此致,
Andrew
您好Hashan,
感谢您展示波形和变压器设计。 我同意 触发OCP故障。
出现这种情况的原因是寄生噪音的电容耦合或来自非最佳布局。
要解决此问题,您可以将电容器添加到CS引脚,使用图1-1和 sluaac5中的方程式24 了解确切的详细信息。
或者,您可以共享布局文件,我将寻求改进建议。
此致,
Andrew
您好Hashan,
有多种可能会导致您看到这种行为。 让我们先讨论下面的内容。
此致,
Andrew