主题中讨论的其他部件:TPS272C45
您好,
如标题中所述,客户使用 TPS1HB16A,负载为电磁线圈,负载电流定期为0。如果客户使用电流感应进行开路负载检测, 报告故障可能需要打开负载。这是我们不希望的。那么,在这种情况下,如何实现正确的打开负载检测?
我从数据表中看到,这里我们有两种检测方法。一种是开关启用,通过电流感应。另一种是开关禁用,通过电压比较。 我不完全理解何时可以使用后一种? 在 大多数情况下,开关处于工作状态并打开。
谢谢!
B&R
尤亚布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果启用开关,则开载检测将不会激活。 用户将根据电流感应输出判断开载条件。 在微控制器中,客户可以将其编程为如果电流保持0的时间持续x个时间,则可能是实际发生的开路负载。
断开状态下的开路负载检测用于断线检测。 当开关关闭时,使用外部上拉电阻器,如果没有连接负载,输出将被拉高。 在这种情况下,将通过IC报告故障。
请告诉我这是否合理,如果您还有其他问题,请告诉我。
此致,
Yichi