主题: TPS2663中讨论的其他部件
客户想询问LM5069的OUT引脚是否连接到VOUT导轨? 这有什么副作用吗? 或者,您建议对该配置执行哪些其他测试? 详情请参阅下面的图表。
由于如果客户遵循SNVA683应用报告上的拓扑,则恢复时间(OV保护期间Q1和Q2关闭)更长,持续数百毫秒,并在浪涌事件中导致系统电源/回扫重置。 伺服驱动器应用程序中不允许电源复位。
更改与VOUT的连接后,恢复时间将缩短约 10 MS,因此系统/回扫无法使用此配置进入关闭状态。
浪涌:8/20US,24Vin导轨上为500V。
VIN:24V
应用:建模机器中的伺服驱动器