您好,
我使用LM5022工作台工具,设置类型回扫,输入 输入Vin 12V,输出V54V/1A,但始终显示以下消息。
LM5022是否不支持Vin12V?
无法创建设计!
您的首选设备无法使用您选择的输入。
请更改输入或选择其他设备。
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Jeff:
感谢您通过e2e联系我们。
这里的"输入"一词可能有点误导。
它不是指输入电压。 它是指您输入的参数组合(您对工具的输入)。
该工具 不接受参数组合的原因是反向设计的输出功率硬限制为50W。
在50瓦以上时,变压器的损耗被视为过高。
实际上,它也可以使用54W功率,但变压器可能变得笨重且昂贵。
因此,如果不需要隔离,则应首选其他拓扑。
当我输入0.92A @ 54V时,总输出功率为49.73W,您将获得设计。
当我尝试将其增加到0.93A时,它告诉我已超过最大输出功率。
顺便说一下,我们有一个参考设计,它将接近您的要求。 但输出电流额定电流为0.75A。
请参阅此处:
https://www.ti.com/tool/PMP9446#overview
此致,
哈利