您好!
我想过流检测在启动时无法正常工作。
因为输出侧的电容器容量很大、并且在电容器充电时检测到过流。
作为一种方法、如图所示、感应电阻器并联、并通过电源正常引脚打开和关闭。
这种方法是否存在任何问题?
此外、是否有任何其他方法可以在启动时提高过流检测水平?
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kaji、
感谢您的支持!
我们可以在 dVdT 启动模式下使用 LM5069为大输出电容充电。我们还提供了 TPS2663电子保险丝解决方案、该解决方案在启动期间在热调节环路中运行、以便为大 Cout 充电。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slvaeb9a/slvaeb9a.pdf
几个问题:-
您能不能告诉我输出电容是多少? 以及启动期间的任何额外负载和电容?
系统电压是多少?
您是否有任何启动时序限制?
如果您想继续使用 LM5069、请填写设计计算器并与我分享、以便继续工作。