你(们)好
我们的客户在伺服系统中使用 ISO5452作为 IGBT 驱动器、但我们发现数据表中没有 DESAT 启动期间(VCC2 UVLO)的说明、如果 IGBT 启动时已经短路、会发生什么情况? 在这种情况下、DESAT 是否采取行动?
由于 ACPL-332J 将在启动期间保持 DESAT 功能、因此客户将此功能用于生产测试。 期待您的回复、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shafeng、
参考 ISO5452数据表的这个表、在第一行、我们可以看到、当 VCC2小于或等于9.5V 时、OUTH/L 将保持低电平。 在这种情况下不会触发 DESAT / FLT、但栅极电压将保持在 VEE2。
在 ACPL-332J 数据表中、我发现以下说明:"一旦 ACPL-332J 的 VO 被允许变为高电平(VCC2 - VE > VUVLO+)、ACPL-332J 的 DESAT 检测功能将成为 IGBT 保护的主要来源。 需要 UVLO 来确保 DESAT 正常工作。 一旦 VCC2从0V 增加到高于 VUVLO+、DESAT 将保持工作状态、直到 VCC2降至低于 VUVLO-。" ACPL-3325.2的 DESAT 在启动期间也不起作用。
如果这回答了您的问题、请按绿色按钮告知我。
谢谢、
Vivian