主题中讨论的其他器件:TPS23734、 TPS23754
你(们)好
我们的产品未通过 CNS 13438 EMC 测试。(236KHz 时超过33dB)
您能否帮助查看原理图是否存在任何风险? 谢谢。
Wendy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们的产品未通过 CNS 13438 EMC 测试。(236KHz 时超过33dB)
您能否帮助查看原理图是否存在任何风险? 谢谢。
Wendy
您好!
噪声似乎接近开关频率。 这通常是布局造成的。 一些纠正措施是限制与 FET (U25、Q1、U21和 U26)相关的裸露铜、尝试使用屏蔽变压器、并尽可能缩短栅极布线长度。
此外、请注意下一代器件 TPS23734具有扩频频率抖动、可在此处打开以提供帮助。 谢谢
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
你(们)好,Michael
我们将 PD 模块从 PCB 更换为 TI EVM (TPS23754EVM-383)作为电源、并发现 TI EVM 的 ISN 测试结果与 PD 模块相同。
请帮助查看以下图片。
TI 是否曾为 TPS23754 EVM 安排 ISN 测试?
您对结果有什么建议吗?
我们的 PD 板+主板的 ISn 结果:
TI EVM +主板的 ISn 结果:
谢谢。
Wendy