请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 尊敬的 TI 团队:)
以下是我的应用程序详细信息:
- VIN= 13.8V
- Vout= 12.4V
- 负载= 5A
- 电感器= 4.7uH
- RT=249k Ω
- Rsns = 10m Ω
- Radj= 2k Ω
- PFET 延迟增量= 12ns
我想使用数据表中的等式13来检查电流失控: V (FD)+ V (ESR)>[V (IN)* t (ON)]/t (OFF)
为此、我需要知道 t (on)和 t (off)。 在电流限制期间、我以这种方式计算它们:
- t (导通)
- 由于在短路的情况下反馈电压将为0V、因此我想象 t (on)是指电感电流斜升至电流限制阈值所需的时间。
- V (L)= L * di/dt
- DI = I (ADJ)* R (ADJ)/R (SNS)= 40uA * 2kOhm / 10m Ω= 8A
- V (L)= V (IN)- V (OUT)= 13.8V - 0.0V = 13.8V
- DT = L * di/V (L)= 4.7uH * 8A/13.8V = 2.72us
- t (关闭)
- 使用数据表中的等式10
- t (off)={4.1u *[[V (in)/31]+ 0.15]}/{[V (FB)* 0.93]+ 0.28V}= 4.1u * 0.595/0.28 = 8.71us
使用公式13:
- [V (IN)* t (ON)]/t (OFF)= 13.8V * 2.72us / 8.71us = 4.31V
当然、让二极管正向电压和电感器压降超过4.31V 是不现实的。
我的 t (on)和 t (off)计算是否出错? 我的应用看起来不是那么独特、因此如果 此配置中的 LM25085没有输出短路保护、我会感到惊讶。
谢谢!!