请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 大家好、
我很好奇 UCC28951-Q1是否有一种禁用断续模式的方法。
我在数据表中看到了以下内容。 除了在 SS 和 VREF 引脚之间放置一个261k Ω 的上拉电阻器外、我还应该做什么其他事情吗?
谢谢!
Connor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我很好奇 UCC28951-Q1是否有一种禁用断续模式的方法。
我在数据表中看到了以下内容。 除了在 SS 和 VREF 引脚之间放置一个261k Ω 的上拉电阻器外、我还应该做什么其他事情吗?
谢谢!
Connor
您好!
通过在 VREF 和 SS 之间放置电阻器、您可以将控制器设置为锁定过流保护(OCP)事件。 而不是进入 OCP 断续模式。 我不建议完全禁用 OCP。 那么、这些是您唯一拥有的选项。
该设计具有逐周期电流限制、仅当 CS 信号反复达到2V 且 SS 电容器正在放电以触发 OCP 时才应进入 OCP。 您可以使用 SS 电容器通过增大电容器的大小来延迟 OCP。 但是、在执行该操作之前、您可能需要了解为何要跳闸 OCP 并首先解决该问题。
此致、