您好!
您能否给我一个关于如何在短时间内禁用 LM5043的 FDC (快速放电电流)功能的想法? µs 必须在20至40 μ s 的轻微浪涌下继续正常运行、但我担心它是否会触发 FDC 并可能关闭 MOSFET 开关。
我想在 SENSE 引脚上添加一个短时间常量的 RC 滤波器可以正常工作、但任何反馈都是值得赞赏的。
此致、
横田新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否给我一个关于如何在短时间内禁用 LM5043的 FDC (快速放电电流)功能的想法? µs 必须在20至40 μ s 的轻微浪涌下继续正常运行、但我担心它是否会触发 FDC 并可能关闭 MOSFET 开关。
我想在 SENSE 引脚上添加一个短时间常量的 RC 滤波器可以正常工作、但任何反馈都是值得赞赏的。
此致、
横田新一
您好、 Shinichi、
在 SENSE 引脚上添加一个短时间常量的 RC 滤波 器将在该期间禁用实际的短路保护。 现在、这是客户的决定、这一点更重要。
为了确保不违反控制器的绝对最大额定值、必须在输入端放置适当的 TVS 二极管、以保护浪涌。 需要根据浪涌要求使用5.0SMDJ 或8.0SMDJ 系列 TVS 二极管的串联或并联组合。