您好、先生、

TPS23882B 的 auto 引脚是否仅支持 af、at?  如果有两对函数、是否支持 bt 类型3 6类?

 是否有 sifos 或 EA 的 bt 类型3的测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    TPS23882B 的 AUTO 引脚用于自主模式选择。 支持自主模式选择的任何器件都被指定为.bt 类型3。即使仅通过2对提供电源。 自主模式仅具有2个可选功率级别(15W 和30W)、因此任何要求更高功率的器件都将降级到选定的功率级别。  

    我们有 TPS23882的 sifos 测试报告、但我们当前没有 TPS23882B 的 sifos 测试报告、如果需要、我们可以在 TPS23882B1EVM 上运行 sifos 测试。