尊敬的团队:
我对 TPS2373有疑问。
当我将 TPS2373的 BT 引脚连接到 BT PSE 时、无法让其正常工作。 我已将 APD 引脚连接到 RTN、但 BT 引脚始终悬空、当我连接到 BT PSE 时无法使其输出低电平。
下面是我的原理图、您能帮我检查是否缺少任何设置吗?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
很高兴听到您发现问题! VC_IN 上的电压小于8.5V、这使得 IC 的启动控制关闭开漏 BT 引脚。
从下面显示的方框图中可以看出、VC_IN 主要连接到比较器的输入端、VC_OUT 的开关和下拉电阻器。 启动后、VC_IN 和 VC_OUT 之间的开关将打开。
如果您不需要 VC_OUT、则应能够使用电阻分压器在 VC_IN 上提供大于8.5V 的电压以通过启动。 虽然 VC_IN 和 VC_OUT 上的内部下拉电阻器可能会使您尝试获得合适的电阻分压器值(很抱歉、我也不知道这两个下拉电阻器的值)。 此外、VC_OUT 至 RTN 之间的最大电压为20V 、因此 VC_IN 电压也应小于电阻分压器中的20V。
如有任何疑问、请告知我们!
此致、
Diang