TPS2490 -意外响应
我将独立使用两个 TPS2490来保护两个单独的电阻负载(175欧姆)不会在过压(30V)、过流(10A)和过功率(300W)状态下运行。
两个 TPS2490在没有 dv/dt 电路的典型配置中采用类似的方式进行布线、并将 STF18NM80作为外部 FET 驱动、但两个电路的响应方式不同。
热插拔(A)- 在使能引脚上施加2.4VDC 电压,在 VCC 上施加28VDC 电压,在 Vref 上看到4.7VDC 电压,在 Prog 上施加3.5VDC 电压,在外部 FET 的 GATE 引脚上施加32VDC 电压。 在电阻负载上、我读取的是27VDC、在外部 FET VDS 上、我读取的压降从0.25V 上升到1VDC 左右、并设置为1VDC 左右。 我想查看整个负载的28VDC、并深入了解 Vref 超过4V 的原因。 。
热插拔(B)- 在使能引脚上施加2.4VDC 电压、在 VCC 上施加28VDC 电压、在 Vref 上看到4VDC 电压、在连接无负载时、PG 引脚保持低电平、在外部 FET 的 GATE 引脚上施加12VDC 电压。 将负载连接到输出、导致热插拔复位、并且不再驱动 FET 栅极的电压。 我想知道是否有任何故障排除建议、以使热插拔正常工作。
我欢迎任何建议
Chris